200變壓器進線電纜
發布日期:2024-10-11 關注次數:121
200變壓器進線電纜,200kw變壓器用多大進線高壓電纜

200kw負荷的變壓器及電纜應該用:低壓側(380V);50KVA用4X50+1X35mm平方的電纜。低壓側(380V)。

200KVAUPS進線電纜需要多大

200KVAups進線電纜選擇2x240加1x2.5(㎜)銅線電纜;200KVA的設備如果使用電源接線方式為三相(電流為300A),那么選擇4x70加1x2.5(㎜)銅線電纜即可。

200kva變壓器需要多大的電纜0.09mm

電壓等級為10/0.4KV,容量200KVA的變壓器需要配國標單根多股銅芯電纜95平方,如果選用組合電纜,120平方就行了。

請問200kvA的變壓器應該配用多大的導線

200kvA的變壓器高壓側應該配置35平方毫米的高壓鋁芯電纜,在變壓器低壓出線端則應該配置3x120+1x70平方毫米的銅芯電纜。

200變壓器用多大導線

200KVA的設備如果使用電源接線方式為單相(電流為1000A),那么選擇2x240加1x2.5(㎜)銅線電纜。

200千伏安變壓器用多大的鋁芯電纜

2000KVA變壓器高壓側電流115A鋁芯電纜用75平方,如果電纜較長用90平方就可以。KVA是變壓器容量單位,電纜的大小要看電流的大小。

變壓器進線電纜選擇哪種好

可以根據變壓器額定電流選擇進線電纜型號I=S/U額定電流I等于變壓器容量S除以額定電壓U.選擇導線的原則:近距離按發熱條件限制導線截面(安全載。

如何根據變壓器型號選擇電纜

200KVA2則安全載流為200/1.732/0.4=288A1則電流為200/1.732/10=11.5A如今電力局進線不會按實際電流為配備高壓線他最少會選擇50鋁線咯你可以根據你的實際使用。

200KVA配多大的電纜

200KVA配95平方的電纜。

電壓等級為10/0.4KV,容量200KVA的變壓器需要配國標單根多股銅芯電纜95平方,如果選用組合電纜,120平方就行了。

變壓器電纜配線

4*120電纜載流量為301a,三相負荷平衡,距離短的話沒問題,距離長的話因為壓降及電容的因?造成電纜過負荷。樓上說的不錯。

200KVA變壓器接10萬伏高壓須多大銅電纜

200kVA如果是10/0.4kV的配電變壓器則高壓側的額定電流為:11.5A低壓側的額定電流為:288.6A如果是高壓側的話足夠了。

200KW變壓器用多大配線

變壓器容量單位應該是KVA,不是KW。200KVA變壓器10/0.4KV的二次側電流約為:288A。選擇電纜應該考慮變壓器過載情況,1.3倍過載電流:374A。

16個200v變壓器需要多大線

16個200v變壓器需要240平方線16個200v,總功率就是16*200=3200kva3200kva變壓器高壓側用240平方的電纜。一般的配電變壓器。



進線電纜你是怎么選的呢

可以根據變壓器額定電流選擇進線電纜型號I=S/U額定電流I等于變壓器容量S除以額定電壓U.選擇導線的原則:近距離按發熱條件限制導線截面(安全載流量)。

變壓器進線電纜如何配置

可根據變壓器的視在功率,電壓等級,該變壓器的自身功耗等參數進行計算配置。可根據變壓器的視在功率,電壓等級,該變壓器的自身功耗等參數進行計算配置。

變壓器進線電纜選擇哪種好

可以根據變壓器額定電流選擇進線電纜型號I=S/U額定電流I等于變壓器容量S除以額定電壓U.選擇導線的原則:近距離按發熱條件限制導線截面(安全載流量。

200KVA變壓器低壓側出線需用多大型號的電纜

給你一個變壓器低壓側出線選擇表,以后就不發愁了,W,銅芯電纜。